Arrêt thermique

Cette fenêtre permet de configurer l'arrêt lorsqu'un problème de température se produit. 

Privilèges utilisateur

Sélection Afficher Gérer
Arrêt thermique Utilisateur privilégié, Administrateur Administrateur

Arrêt thermique

L'arrêt thermique exécute un arrêt pour protéger un châssis qui surchauffe contre tout endommagement supplémentaire qui pourrait résulter de températures excessivement chaudes. 

Désactivé N'arrête pas le système automatiquement lorsqu'un événement d'avertissement ou d'échec de température se produit.
Avertissement Arrête le système lorsqu'un événement d'avertissement de température se produit.
Critique/Défaillant Arrête le système uniquement lorsqu'un événement de défaillance dû à la température se produit. N'arrête pas le système lorsqu'un événement d'avertissement de température se produit.

Définitions des gravités

Les niveaux de gravité associés à l'arrêt thermique sont les suivants :

Avertissement Un événement d'avertissement se produit lorsqu'un capteur de températures dans un châssis lit une température (en degrés Celsius) qui dépasse le seuil d'avertissement maximal de température. Les utilisateurs peuvent accepter les définitions de seuils par défaut ou définir des seuils d'avertissement de température maximum et minimum.
Défaillant Un événement de défaillance se produit lorsqu'un capteur de températures dans un châssis lit une température (en degrés Celsius) qui dépasse le seuil de température maximal. Les utilisateurs ne peuvent pas définir de seuils de défaillance ; ils sont définis par le fabricant du système.

Pour en savoir plus sur les autres boutons figurant dans les pages Action de Server Administrator, voir « Boutons des fenêtres Server Administrator ».